重庆新逸巢新型材料公司

重庆新逸巢新型材料公司
Chongqing sunrise chemical new material Co., Ltd.

全国统一咨询热线:023-68626707

您当前所在位置:>>首页  >> 资讯动态 >> 行业新闻
不锈钢风管板材连接及其连接注意事项

随着高科技工业发展,面临各大高科技电子、半导体、药厂、食品工业等对制程排气系统防火及耐酸碱度的要求,贝积累N年专业技术致力于研发更深一层的制程排气系统的领域,提供不锈钢风管、铁氟龙(ETFE)涂层。不锈钢风管ECTFE Coating代替以往所使用的镀锌、PVC、PP和FRP材质以达防火耐化学酸碱、腐蚀度的标准。今天就来介绍下不锈钢风管板材连接和注意事项。

不锈钢风管板材连接

一、当厚度≤1mm时,板材拼接应采用咬接或铆接,板材厚度>1mm时,宜采用氩弧焊或电弧焊焊接,不得采用气焊。

二、采用成熟的“单面施焊,双面成形”的氩弧焊工艺;焊件组对时,点固焊选用的焊接材料及工艺措施应与正式焊接要求相同,管子对口的错口偏差不超过壁厚的20%,且不超过2mm,调整对口间隙,不得用加热张拉和扭曲管道的办法。

不得在焊件引弧或试验电流,管道表面不应有电弧擦伤等缺陷。焊接时应采取防飞溅措施(如刷白灰等方法)。

焊后应用不锈钢(不得采用碳钢)扁铲彻底清理熔渣和飞溅。

焊接完毕后,应将焊缝表面熔渣及其两侧的飞溅清理干净。

通风用不锈钢矩形风管

连接注意事项

一、不锈钢风管采用法兰连接时,矩形风管或圆形风管法兰材料规格及要求同钢板风管;法兰材质为碳素钢时,其表面应进行镀铬或镀锌处理;风管铆接应采用不锈钢铆钉。

二、矩形不锈钢风管的加固形式与加固间距同钢板风管。